Benachrichtigungen
Alles löschen

Fehler bei Wert transformieren im Bereich Befehl/Status von Datenpunkten

Artur
Trusted Member

Hallo xSolution Team,

ich habe einen Fehler bei der Wert transformieren Funktion im Bereich Befehle/Status entdeckt und bitte um Feedback.

Folgende Situation:

- Positionsrückmeldung von meiner TV Halterung über Poti und KNX Temp.-Fühler-Eingang.

- Datenpunkt über xHome vom KNX eingelesen

- Ohne Werttransformation ist alle Plausibel (Wert bewegt sich zwischen 30°C und 61,5°C)

- Mit Werttransformation (Siehe Screenshot) kommt nur Gulasch raus!

 

bei 30°C soll 0 angezeigt werden, aber es wird 95 angezeigt

bei 61,5°C soll 100 angezeigt werden, aber es wird 195 angezeigt

Ausgabe
Einstellungen Datenpunkt

 

Was kann das sein?

 

Danke

Zitat
Themenstarter Veröffentlicht : 10/03/2024 3:42 pm
Xsolution
Mitglied Admin

Hallo Artur,

vielen Dank für den Hinweis. Da ist tatsächlich ein kleiner Fehler enthalten wenn der Startbereich größer 0 ist. Ist im nächsten Update behoben.

 

Gruß Xsolution

AntwortZitat
Veröffentlicht : 10/03/2024 6:44 pm
Artur
Trusted Member

Danke für die Rückmeldung

 

Gruß

AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 04/04/2024 1:47 pm