Hallo xSolution Team,
ich habe einen Fehler bei der Wert transformieren Funktion im Bereich Befehle/Status entdeckt und bitte um Feedback.
Folgende Situation:
- Positionsrückmeldung von meiner TV Halterung über Poti und KNX Temp.-Fühler-Eingang.
- Datenpunkt über xHome vom KNX eingelesen
- Ohne Werttransformation ist alle Plausibel (Wert bewegt sich zwischen 30°C und 61,5°C)
- Mit Werttransformation (Siehe Screenshot) kommt nur Gulasch raus!
bei 30°C soll 0 angezeigt werden, aber es wird 95 angezeigt
bei 61,5°C soll 100 angezeigt werden, aber es wird 195 angezeigt
Was kann das sein?
Danke
Hallo Artur,
vielen Dank für den Hinweis. Da ist tatsächlich ein kleiner Fehler enthalten wenn der Startbereich größer 0 ist. Ist im nächsten Update behoben.
Gruß Xsolution
Danke für die Rückmeldung
Gruß