Benachrichtigungen
Alles löschen

Modbus TCP (SunSpec) Fehler beim auslesen mehrerer Werte


Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen,

habe gestern versucht, meinen Solaredge SE5000 Wechselrichter über das Modbus Protokoll in die Visu einzubinden. Das klappt auch sehr gut - wenn man nur einen Wert abfragt. Ich habe in meinem Fall die Summe aller Energy-Meter an Adresse 40206 abgefragt. Deckt sich auch genau mit dem, was zeitversetzt im Monitoring Portal von Solaredge angezeigt wird.

Jetzt wollte ich noch zusätzlich die aktuelle AC-Leistung der PV abfragen, Adresse 40083 und habe einen entsprechenden Datenpunkt angelegt. Genau ab da geht dann das Problem auch los. Die nun ausgelesenen Werte sind Datenmüll. der gerade noch positive PV-Überschuss wird auf einmal negativ und ich bekomme Leistungswerte geliefert, die etwa Faktor 10 haben. Wollte ein Bild vom Modbus Eventlog hochladen, geht aber irgendwie nicht 🙁

Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung?

Danke und viele Grüße

Max


Zitat
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 12 Jahren
Beiträge: 52
 

Hallo Max,

unter den Einstellungen gibt es den Modus Reader. Hier mal die Adresse eintragen, anschließend wird die Adresse mit allen möglichen Modus Datentypen abgefragt und die Werte dargestellt. Ich vermute einfach das der falsche Modus Typ hinterlegt ist. Sollte in der Wechselrichter Dokumentation beschrieben sein.

 

Gruß Xsolution


AntwortZitat
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Guten Morgen,

laut Beschreibung sollte es so sein:
      Adresse         Size       Type      Unit
base0      base1
40083   40084     1          int16      Watt

Aktuell liegen 1050W an. Lese ich nun im Modbus Reader die Adresse 40083 aus, erhalte ich aber das passende Ergebnis in der Zeile 2byte int signed (10500). Das passt auch so, weil ein Scalefaktor verwendet wird.

Nur wenn ich nun einen entsprechenden Datenpunkt anlege (habe nun also 2 verschiedene Datenpunkte, die ich über den Modbus lesen möchte - Nr. 1 ist ja 40206) bekomme ich nun nur noch Datenmüll bei dem vorher korrekt gelesenen Wert. Wo gerade noch der PV Überschuss mit etwa 790W korrekt dargestellt war steht direkt nach dem hinzufügen des Datenpunktes nun 10985 und die PV Erzeugung wird korrekt dargestellt. Meiner Meinung nach zeigen nun beide Datenpunkte so in etwa die aktuelle PV Leistung an.

Irgendetwas passt da beim auslesen nicht. Hat man stattdessen nur einen Datenpunkt, der abgefragt wird, passt alles wieder

 


AntwortZitat
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

kleiner Nachtrag. Sind 2 Datenpunkte eingetragen, kann man auch im Modbus Reader nichts mehr auslesen. Dann kommt einfach kein Ergebnis mehr.


AntwortZitat
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

So hab noch etwas herausgefunden.

Während der Wert der Adresse 40083 stets richtig angezeigt wird, liegt das Problem -  egal in welcher Reihenfolge die Datenpunkte angelegt werden -  stets an der Addresse 40206. Ein Blick in die Schnittstellenevents zeigt, dass ab dem Zeitpunkt des Anlegen eines weiteren Datenpunkts der empfangene Wert bei jeder Abfrage um 1 inkrementiert wird. Keine Ahnung warum das so ist.

Ich habe einen Datenpunkt nah an Adresse der 40083er Adresse anglegt - nämlich 40085 - Frequenz.

Ergebnis der bisherigen Tests:

40083 und 40085 werden richtig angezeigt.

40083 wird alleine richtig angezeigt (also nur ein Datenpunkt angelegt), aber Modbus Reader funktioniert nicht (kann 40085 und 40206 nicht lesen)

40206 wird alleine richtig angezeigt (also nur ein Datenpunkt angelegt), Modbus Reader funktioniert (kann 40083 und 40085 lesen)

40206 und 40211 werden zusammen aber auch korrekt angezeigt.

Liegt es evtl. daran, dass mit den 42er Adressen der Verbrauchs-Meter und mit den 400er Adressen der Wechselrichter gelesen wird? Bin mit meinem Latein am Ende 🙁

 

Danke schon mal und VG Max

 


AntwortZitat
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 12 Jahren
Beiträge: 52
 

Hallo Max,

Seite 15:

https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

 

Hast du mal die Base1 Adressen probiert?

 

Gruß Xsolution


AntwortZitat
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo,

ich hab mittlerweile alles Mögliche ausprobiert. Adresse 40083, 40084, 83, 84 und das für alle gewünschten Adressen. 40083 und 83 funktionieren, die anderen beiden nicht. Gilt auch für alle anderen. Und wie gesagt, jede Adresse für sich alleine funktioniert ja prima. Nur die Kombination nicht.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von atlantic

AntwortZitat
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Habe gerade dazu in einem anderen Forum etwas dzu gefunden:

Die Kombination SE9K und Modbus Meter liefert Daten. Die Daten des Modbus Meters sind ab Register 40122 auslesbar.
Der Wechselrichter ist leider ziemlich pingelig und lässt nur eine TCP Session gleichzeitig zu. Leider ist es auch nicht möglich die Daten des Wechselrichters und des Modbus Meters in einem Rutsch auszulesen, sondern man kann nur zuerst 40000-40121 (WR) und danach dann 40122+ (Modbus Meter) auslesen.

Hatte nun versucht, einfach eine 2. Modbus Schnittstelle mit der gleichen IP anzulegen. Aber Pustekuchen. Eine meldet einen Fehler 🙁

@xsolution: Gibt es dazu eine Abhilfe?

 

Danke und VG Max

 


AntwortZitat
Teilen:

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen